高压控制电缆芯数的选择
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年06月24日 21:42:28
只看楼主

高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?

高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?
免费打赏
hdsr178
2006年06月25日 17:25:31
2楼
http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》
3.6控制电缆极其金属屏蔽
  3.6.1 双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆。
  3.6.2 下列情况的回路,相互间不宜合用同一根控制电缆:
  (1)弱电信号、控制回路与强电信号、控制回路。
  (2)低电平信号与高电平信号回路。
  (3)交流断路器分项操作的各项弱电控制回路。
  3.6.3 弱电回路控制电缆电回路的每一对往返导线,宜属于同一根控制电缆。
  3.6.4 强电回路控制电缆,除位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻并行较长,需抑制干扰的情况外,可不含金属屏蔽。
  3.6.5 弱电信号、控制回路的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境有不具备有效抗干扰措施时,宜有金属屏蔽。
  3.6.6 控制电缆金属屏蔽型类的选择,应按可能的电气干扰影响,计入综合抑制干扰措施,满足需降低干扰或过电压的要求。
   3.6.6.1 位于110KV以上配电装置的弱电控制电缆,宜有总屏蔽、双层式总屏蔽。
   3.6.6.2 计算机监测系统信号控制回路的屏蔽选择,应符合下列规定:
  (1)开关量信号,可用总屏蔽。
  (2)高电平模拟信号,宜用对绞线芯总屏蔽,必要时也可用对绞线芯分屏蔽。
  (3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对绞线芯分屏蔽,必要时也可用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽。
  3.6.6.3 其他情况,应按电磁感应、静电感应和地电位升高等影响因素,采用适宜的屏蔽型式。
   3.6.6.4 敷设方式要求电缆具有钢铠、金属套时,应充分利用其屏蔽功能。
  3.6.7 需降低电气干扰的控制电缆,可在工作芯数外增加一个备用芯。
  3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
  (1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
  (2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
  采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
  双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
  (3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
回复
tgzdb
2006年06月25日 18:27:15
3楼
首先谢谢楼上的提供这个规范,但是我也研究过这个规范,里面没有很清楚的把我的问题说清楚啊,那条应该是直流控制和CT有关的内容啊?没有明确说明是否可以共用一根
回复

相关推荐

APP内打开