电力电缆截面及芯数的选择
qq_1410951790302
2014年11月04日 21:45:58
只看楼主

刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?

刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!
在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法?
电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?
云飘飘
2014年11月05日 06:18:24
2楼
可以先看看设计手册,里面有详细的过程。
回复
lingxuct
2014年11月05日 08:05:24
3楼
TN-S系统中PE芯不可少,单相供电负载需要二芯,+PE=3芯

纯三相负载(如三相异步电动机)负载需要三芯,+PE=4芯

三相供电有220V负载的负载需要四芯,+PE=5芯。
回复
qq_1402650698578
2014年11月05日 08:13:13
4楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 08:05 TN-S系统中PE芯不可少,单相供电负载需要二芯,+PE=3芯纯三相负载(如三相异步电动机)负载需要三芯,+ …跟 区管 学习了。。
回复
qq_1410951790302
2014年11月05日 08:34:20
5楼
云飘飘 发表于 2014-11-5 06:18 可以先看看设计手册,里面有详细的过程。可以具体说说哪些手册么?谢谢
回复
lingxuct
2014年11月05日 08:36:40
6楼
最常用的《工业与民用配电设计手册(第三版)》
回复
qq_1410951790302
2014年11月05日 08:40:51
7楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 08:36 最常用的《工业与民用配电设计手册(第三版)》谢谢,学习了!
回复
开心老爸
2014年11月05日 09:26:01
8楼
和接地制式是有关的,特别是进线影响较大。总进线箱之后一般都是3芯(单相)、4芯(三相负荷)、5芯(三相不平衡)。
回复
qq_1410951790302
2014年11月05日 09:52:24
9楼
哪位大神能说一下用计算电流选择电缆截面的思路?电缆的计算电流有什么比较经验的公式吗?比如:系统图中末端配电箱15KW,怎么选择供电的电缆
回复
qq_1410951790302
2014年11月05日 11:19:03
10楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 08:05 TN-S系统中PE芯不可少,单相供电负载需要二芯,+PE=3芯纯三相负载(如三相异步电动机)负载需要三芯,+ …哪位大神能说一下用计算电流选择电缆截面的思路?电缆的计算电流有什么比较经验的公式吗?比如:系统图中末端配电箱15KW,怎么选择供电的电缆
回复
lingxuct
2014年11月05日 11:30:39
11楼
一般小负荷时按2A/KW计算,小容量用电器离出线开关箱不会太远吧?

15KW用5X16的电缆是不是太保守了? 在30米以内,偶会用6平方的电缆!
回复

相关推荐

APP内打开