本人在做的一个照明工程中,低压系统是五线制的,去照明配电箱的电源电缆我选择的是3+2芯的电缆,而且图中说明上我写了”照明配电箱要采用重复接地“图纸审查回来后提的意见是:照明配电箱如采用重复接地则应采用四芯电缆,五芯电缆用在不重复接地上。不知是否有这回事?
本人在做的一个照明工程中,低压系统是五线制的,去照明配电箱的电源电缆我选择的是3+2芯的电缆,而且图中说明上我写了”照明配电箱要采用重复接地“图纸审查回来后提的意见是:照明配电箱如采用重复接地则应采用四芯电缆,五芯电缆用在不重复接地上。不知是否有这回事?
2楼
五芯电缆就只把PE线重复接地。
回复
3楼
一般照明箱没必要重复接地,而且照明用4+1芯电缆,动力则用3+2即可
回复
4楼
NLB大师:你所说五芯电缆就只把PE线重复接地的 意思是 :五芯指的是:三根火线加俩根接地线?
回复
5楼
照明应该是4+1型电缆,PE重复接地关N线什么事,怎么又想到两根接地线了
回复
6楼
关键是你采用的什么接地方式?
已照明为主的回路N线截面应和相线截面相同。
回复
7楼
补充一下:在某些负载,照明为主的回路N线截面应大于相线截面相同
回复
8楼
同意。动力为3+2
回复
9楼
动力3+2, 照明4+1
什么接地系统?
如果5芯进线 ,建筑物总进线处PE线重复接地即可
回复
10楼
呵呵!说中要害。
回复