有关低压配电系统中电缆芯数的选择
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年05月28日 22:55:56
只看楼主

本人在做的一个照明工程中,低压系统是五线制的,去照明配电箱的电源电缆我选择的是3+2芯的电缆,而且图中说明上我写了”照明配电箱要采用重复接地“图纸审查回来后提的意见是:照明配电箱如采用重复接地则应采用四芯电缆,五芯电缆用在不重复接地上。不知是否有这回事?

本人在做的一个照明工程中,低压系统是五线制的,去照明配电箱的电源电缆我选择的是3+2芯的电缆,而且图中说明上我写了”照明配电箱要采用重复接地“图纸审查回来后提的意见是:照明配电箱如采用重复接地则应采用四芯电缆,五芯电缆用在不重复接地上。不知是否有这回事?
nlb
2005年05月29日 09:24:58
2楼
五芯电缆就只把PE线重复接地。
回复
mmmaxh
2005年05月29日 12:58:44
3楼
一般照明箱没必要重复接地,而且照明用4+1芯电缆,动力则用3+2即可
回复
linlinsnake
2005年05月29日 19:24:25
4楼
NLB大师:你所说五芯电缆就只把PE线重复接地的 意思是 :五芯指的是:三根火线加俩根接地线?
回复
wuchun345
2005年05月29日 20:00:29
5楼
照明应该是4+1型电缆,PE重复接地关N线什么事,怎么又想到两根接地线了
回复
雨过天晴
2005年05月29日 22:18:54
6楼
关键是你采用的什么接地方式?
已照明为主的回路N线截面应和相线截面相同。
回复
mingsy001
2005年05月30日 07:54:53
7楼
补充一下:在某些负载,照明为主的回路N线截面应大于相线截面相同
回复
wl993
2005年05月30日 08:45:51
8楼

同意。动力为3+2
回复
ashley02
2005年05月31日 13:10:30
9楼
动力3+2, 照明4+1
什么接地系统?
如果5芯进线 ,建筑物总进线处PE线重复接地即可
回复
李兴龙机电科技
2005年05月31日 13:14:14
10楼


呵呵!说中要害。
回复

相关推荐

APP内打开