我们公司有一台设备,其电机是50KW的,用的是75的铜芯电缆,我算了一下,50KW的电机的电流大约是100A,我又查了一下书籍,100A的电流用25的电缆就够了,为什么用了75的?我弄不明白,请大家赐教。
我们公司有一台设备,其电机是50KW的,用的是75的铜芯电缆,我算了一下,50KW的电机的电流大约是100A,我又查了一下书籍,100A的电流用25的电缆就够了,为什么用了75的?我弄不明白,请大家赐教。
2楼
用75的铜芯电缆,是供电局内部的统一规格吧。电缆长度也会影响压降。个人意见,尽做参考。
回复
3楼
多少电压啊?
回复
4楼
关注之中!
回复
5楼
不仅仅是电流,载流量,还有热稳、动稳、电缆上的电压等等..........
回复
6楼
可能设计保守,注意要考虑电压波动,电压降因素.
回复
7楼
没有75规格只有70.电缆选择要满足电压降.整定电流.灵敏度选择.
回复
8楼
不能光看电流
还要看你断路器选多大!
还有你的电机是如何启动的?启动电流多大你算了吗?
回复
9楼
胡说啊,25的载流量只有77a!
至少要选50的,人家选大一级的70也无可厚非
回复
10楼
要具体情况具体分析!
回复
11楼
电缆选择要满足电机的电压降.整定电流。不能满足单一的安全电流。
回复