【讨论】关于380V电机电源电缆的芯数选择问题
fanheizuzuzhang
2015年03月09日 10:34:15
只看楼主

大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。

大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。
muyuyao
2015年03月09日 11:54:40
2楼
请楼主先弄清楚TN-C-S的含义!!!

弄清楚后,您就应该清楚建筑物内部是TN-S系统,有独立的PE保护线!!!

所以,您设计三芯电缆明显就是错误的!!!
回复
静安寺听
2015年03月26日 09:07:51
3楼
同意楼上说的,怎么可能会没有PE线呢
回复
电气交流
2015年03月26日 09:28:19
4楼
如果设置了接地保护,三芯没有问题!
很多时候,外壳接地是做了的,是和建筑物的防雷接地做在一起
直接拿扁钢将电动机的外壳接地,而不是从配电端送出四芯电缆
回复
苏大叔
2015年03月26日 10:04:11
5楼
我们也是,如果直接到电机的,我们之前都3芯,电机就地接地,现在确实有点打鼓。
回复
lsh1030
2015年03月26日 13:23:34
6楼
电力工程电缆设计规范(2007)3.2.1条
回复
我爱喝绿茶
2015年03月26日 14:00:07
7楼
肯定有PE线的。
回复
静安寺听
2015年03月27日 09:26:19
8楼
电气交流 发表于 2015-3-26 09:28 如果设置了接地保护,三芯没有问题!很多时候,外壳接地是做了的,是和建筑物的防雷接地做在一起直接拿 …那是TT还是IT系统?如果没有接地线还算TN-S系统吗?(楼主说的是TN-C-S,进楼之后肯定是TN-S系统)
回复
巨人电气
2015年03月27日 10:06:41
9楼

请参考:电力工程电缆设计规范(2007)3.2.1条
回复
小清新
2015年03月27日 15:41:55
10楼
看来还是有不同意见
回复
fitman
2015年03月27日 16:06:17
11楼
三芯可以,但要用一扁钢(习惯4x40热镀锌)把设备基础与接地干线连接。配电箱PE排也应与接地干线连接。工厂以前常用,但由于要画接地干线,要土建配合等,现在民建中很少见了。