请教高压绕线电机转子电缆选择
毛利hou
毛利hou Lv.4
2008年09月04日 14:09:05
只看楼主

电机型号:YRKK710-6 1700KW,转子电压1.565KV,电流874A,水电阻启动,配进相器。请教高手,选何种电缆较好

电机型号:YRKK710-6 1700KW,转子电压1.565KV,电流874A,水电阻启动,配进相器。请教高手,选何种电缆较好
免费打赏
毛利hou
2008年09月05日 18:17:19
2楼
设计院设计4根YJV-10 3*120并联运行,每根作2个电缆头,算上进相器的16个高压电缆头,太复杂
回复
lingxuct
2008年09月05日 23:09:49
3楼
异步电动机转子电流的频率很低(约1/3HZ),可用单芯电缆,874A可用400平方的,是不是可以减少电缆头?
1565V是转子的开路电压,正常工作时不会超过1000V,可以用低压电缆。
如不信,可以同电机厂联系,询问电机正常工作时的转子电压。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-5 23:13 编辑 ]
回复
lakeshorer
2008年09月06日 07:30:22
4楼
设计院设计4根YJV-10 3*120并联运行,每根作2个电缆头,算上进相器的16个高压电缆头,太复杂

设计院设计4根YJV-10 3*120并联运行,每根作2个电缆头,算上进相器的16个高压电缆头,太复杂
回复
sanny_song
2009年05月25日 08:43:39
5楼
同意设计院做法,好施工!
回复

相关推荐