关于根据大电机的功率选择电缆问题谢谢赐教
yinglunc
yinglunc Lv.2
2007年03月20日 14:44:28
只看楼主

某工地有200千瓦交流电机,用一根较粗的电缆送电好还是用两根较细的电缆好?本人想用3*95+50的两根电缆,可否?请各位赐教。谢谢!

某工地有200千瓦交流电机,用一根较粗的电缆送电好还是用两根较细的电缆好?本人想用3*95+50的两根电缆,可否?请各位赐教。谢谢!
免费打赏
qiuxiansheng
2007年03月21日 16:06:12
2楼
建议用YJV 3*185+1*120的电缆好,因为一根电缆明显比2跟95的电缆便宜,如果有现成的到无所谓接线时注意连接牢固即可。
回复
wn.csg
2007年03月21日 21:17:19
3楼
一根电缆明
回复
zigj
2007年03月22日 07:42:41
4楼
因为集肤效应的原因,两根电缆的载流量要比一根的大.
回复
xx_691214
2007年03月23日 21:01:06
5楼
绝对行,比用一根185的强.
回复
qiuxiansheng
2007年03月26日 20:57:02
6楼
建议用1根185的电缆,因为1根电缆明显比2根95的便宜,而且1根电缆比2根电缆出现故障机会少。