关于高压母线的选择问题-
鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面
ETAP-ArcFault?-高压弧闪
中高压系统的电弧故障危险评估 ETAP ArcFault?分析软件用于执行OSHA对输配电和可再生能源电力系统的要求的弧闪分析,特别是用于计算15 kV及以上的电弧故障入射能量。 ArcFault分析程序允许仿真三相和一相系统中不同类型的故障,而无需从外部计算短路电流和保护设备的运行时间。该程序会根据系统电压,暂态过电压条件和海拔高度自动确定工作距离和最小进近距离。 ArcFault包含可自定义的计算方法和方程式,使用户可以对电弧故障物理行为的未来研究进行说明。ArcFault与Star?保护设备协调模块完全集成在一起,利用时间-电流特性(TCC)曲线和短路计算来评估电弧故障危险。
关于10KV高压计量的问题?
我们这里的供电部门对于10KV计量有一个特殊的要求或者说习惯做法,就是要安装组合互感器来计量,常规的方式供电部门是不可以的答应的,这里就是一个利益的问题,呵呵,没办法。组合互感器就是一台电流互感器和电压互感器的组合体,外型尺寸大约是400*340*620.我现在有一个项目,安装三台变压器,因为这三台变压器用电分别属于三种电价,所以就要安装三台组合互感器;我想把这三台组合互感器分别安装在三台变压器高压柜的电缆小室里边,这样高压室也比较美观。高压柜我想选择常规的中置柜,比如KYN28等,内装真空断路器。我现在的问题是:1.这样做对于成套厂家来说能做到吗?2.如果非得这样做选择什么样的高压柜合适呢? 希望能得到各位高手的指点。