金属软管是较高压清洗机的重要部件,在使用较高压清洗机的过程中,有很多因素会影响金属软管的使用寿命。除了软管的技术水平、内衬质量和接头性能以及较高压软管的正确选择之外,其他因素也会影响其使用。使用和选择较高压金属软管,请根据较高压清洗机的工作压力选择正确的软管压力等级。当实际应用压力超过常规压力的1.25倍时,金属软管的使用寿命会缩短。另外,较高压金属软管的使用寿命非常重要。在较高压清洗机的运行过程中,高压喷枪过程中的压力波动是由流体压力脉动引起的阀管瞬间打开和关闭引起的。因此,建议选择较高压软管,并在工作压力下停止1.5次。 当配备EHV 金属软管,应根据EHV清洗主机的要求停止选择。由于较高压的压力和流量有非常严格的规定或限制,管道尺寸的变化会影响高压水。射流的工作力与系统的前端相平衡。实际试验证明,用5mm较高压
关于高压母线的选择问题-
鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面
ETAP-ArcFault?-高压弧闪
中高压系统的电弧故障危险评估 ETAP ArcFault?分析软件用于执行OSHA对输配电和可再生能源电力系统的要求的弧闪分析,特别是用于计算15 kV及以上的电弧故障入射能量。 ArcFault分析程序允许仿真三相和一相系统中不同类型的故障,而无需从外部计算短路电流和保护设备的运行时间。该程序会根据系统电压,暂态过电压条件和海拔高度自动确定工作距离和最小进近距离。 ArcFault包含可自定义的计算方法和方程式,使用户可以对电弧故障物理行为的未来研究进行说明。ArcFault与Star?保护设备协调模块完全集成在一起,利用时间-电流特性(TCC)曲线和短路计算来评估电弧故障危险。