我在做一个焦碳堆场的照明的时候,共给这个焦碳堆场配了30盏的400W的高压汞灯,我配了三个单相的断路器来做这30盏灯的开关,其中一个断路器控制10盏,我当初由于没有考虑这30盏灯的启动电流,所以只配了个额定电流为40A的开关,而在正式的调试中发现这些开关都跳了, 所以我想在此问问,高压汞灯的启动电流是多大的,大概是额定电流的几倍呢??那微型的断路器有短延时的脱扣器吗?听说高压汞灯的启动时间可以持续10-15分钟的,请问如果有短延时脱扣器的话可以避开这启动电流吗??
我在做一个焦碳堆场的照明的时候,共给这个焦碳堆场配了30盏的400W的高压汞灯,我配了三个单相的断路器来做这30盏灯的开关,其中一个断路器控制10盏,我当初由于没有考虑这30盏灯的启动电流,所以只配了个额定电流为40A的开关,而在正式的调试中发现这些开关都跳了,
所以我想在此问问,高压汞灯的启动电流是多大的,大概是额定电流的几倍呢??那微型的断路器有短延时的脱扣器吗?听说高压汞灯的启动时间可以持续10-15分钟的,请问如果有短延时脱扣器的话可以避开这启动电流吗??
2楼
建议全部换成金卤灯,不换电器,直接换光源就行
保证你的开关不跳、照度提高2倍
回复
3楼
400W的高压汞灯的工作电流3.25A/支。10×3.25A=32.5A,装单相空气断路器在楼主的系统中主要起短路保护,选择DZ15-63/2P,In=50A应没问题。
回复
4楼
方法1.按启动电流重新配大的断路器,注意线径的配合。
方法2.按启动电流重新增配断路器,既增加回路数。
方法3.按2楼意见,换灯。
回复
5楼
谢谢各位提的宝贵意见,由于本人在大学所学的专业和现在从事的行业大相径庭,所以现在对一些电气的问题不是很了解,所以请大家多多指教.从以上的意见看来,所选择的断路器的额定电流一定要大于所选灯具的启动电流才行啊,小型断路器的是没有办法避开这些灯具的启动电流的.但是这样就造成一个问题了,所选的开关如果是50A的话,这是为了避免启动电流而设置的,实际运行中的额定电流肯定比这个要少很多,按照规范来说,所选的导线的载流量必须大于50A,这样势必造成导线的浪费,因为灯具的运行时的电流肯定比导线的载流量要少很多.
回复
6楼
按4楼的方法2.线径就降下来了。每个回路控制在30A以下就好做多了。
回复
7楼
为什么非要使用汞灯这种淘汰产品?
回复
8楼
我是第一次做的设计,所以选的高压汞灯,自从上了这个网站之后,我发觉我的知识长进了不少,知道使用金属卤化物灯这种新型的照明灯具,以后我会注意使用这种灯具的了,
回复