低压MCC柜母排怎么选择啊?
1。变压器低压侧是按照变压器容量选择吗?怎么选啊?2。那末端的MCC配电柜的母排是根据进线开关和负载的计算电流选择吗??怎么选啊?2。我现在有个二期项目,利用的是一期已有的一个2000kVA的变压器;因为MCC配电室的空间问题,二期新增的MCC配电柜没有和一期并排(一期母排很大),而是我做了个出线柜,出线开关额定电流800,利用电缆给我的二期MCC柜供电,因为二期MCC柜就在附近的小房间内,所以电缆是直接上的二期MCC柜的母排,没有重新设置了进线开关,那我的二期MCC柜的低压母排还需要和一期主母排一样大(也就是根据变压器选择)?还是根据额定电流800的出线开关选择+负载的计算电流选择啊??
关于低压供电方案的一些疑惑!
大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!大家现在能告诉我的想法怎么样吗?希望大家在这里讨论和交流,因为干线方案是相当相当重要的!