关于低压无功补偿的问题
fengailong99
2013年03月22日 10:00:00
只看楼主

去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

]Y1HQN_DE52T[0I)81)81TO.jpg


未命名.jpg

免费打赏
ranran12352
2013年03月22日 10:07:38
2楼
你这个投切过压频繁接触器 正常损坏 用TSC 晶闸管投切 429257478 QQ
回复
lingxuct
2013年03月22日 13:41:12
3楼
三相“20KVAR电容器”的电流多少,断路器、接触器、电抗器使用的电流是多少的?

电容器的额定电压是多少的?

如果电容器的额定电压是380V,则额定电流I=20/(1.732X0.38)=30.4A
其阻抗是z=220/30.4=7.237Ω

工作电压是400/√3=231V
运行电流I=231/7.237=31.9A

熔断器和接触器的规格有没有超过32A?
电抗器的额定电流是多少?
回复
fengailong99
2013年03月22日 15:20:42
4楼
lingxuct 发表于 2013-3-22 13:41 三相“20KVAR电容器”的电流多少,断路器、接触器、电抗器使用的电流是多少的?电容器的额定电压是多少 …电抗器的额定电流没有仔细看,应该是和20KVA电容器配套的,起限流作用的,熔断器和接触器的规格都是63A的,现场看的时候,有的熔芯没有烧,壳架烧了,电抗器爆掉了,接触器也有损坏,下次拍照片补上
回复
fengailong99
2013年03月22日 15:26:56
5楼
lingxuct 发表于 2013-3-22 13:41 三相“20KVAR电容器”的电流多少,断路器、接触器、电抗器使用的电流是多少的?电容器的额定电压是多少 …无功补偿装置取B,C相电压,A相取电流,从进线柜取的,自动情况下A相电流进装置,手动情况装置不工作,电流被短接直接进无功表,这个应该是没有问题的
回复
lingxuct
2013年03月22日 15:33:42
6楼
“熔芯没有烧,壳架烧了,电抗器爆掉了,接触器也有损坏”,是不是电容器漏电严重?

回复
fengailong99
2013年03月22日 15:40:19
7楼
lingxuct 发表于 2013-3-22 15:33 “熔芯没有烧,壳架烧了,电抗器爆掉了,接触器也有损坏”,是不是电容器漏电严重?电容器漏电是什么情况,没有听说过
回复
fengailong99
2013年03月22日 15:44:46
8楼
lingxuct 发表于 2013-3-22 15:33 “熔芯没有烧,壳架烧了,电抗器爆掉了,接触器也有损坏”,是不是电容器漏电严重?熔芯有部分是没烧的,应该是从外及里的,可能是某一路先冒烟的,就是上面我问的,采集电流电压出现问题,会不会出现这种情况
回复
扬州华锦电气
2013年03月22日 17:04:43
9楼
一分钱一分货
回复
fitman
2013年03月22日 21:57:23
10楼
从设计参数来不会出现这些现象。不用在外部找原因了,查查你的配件来源和接线质量吧!
回复
老付
2013年03月24日 20:47:43
11楼
检查是否有谐波源,在补偿装置的LC回路中产生了谐振,从而造成大电流,如有,合理选择电抗和电容