去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
12楼
在一般成套厂家的运行人员来看,这是有规律可查的,主回路的线接触不良或有谐波过大。接触不良占绝大部分,很多厂家偷工减料,主回路的线不按规范处理。谐波的话,看一下波形,尖峰大,加AFT。
回复
13楼
楼主需要核实以下内容
1;系统是否存在谐波!
2;电容器电抗器额定电压是否偏低,是否存在谐波放大情况?
3;熔断器外壳烧坏应该是发热引起,此现象可能是熔芯没处接触不良或者熔芯本身存在质量问题;
4;设备运行环境?
回复
14楼
我们生产的用的是复合开关,不用接触器了,楼主说的情况还没有发生过
回复
15楼
支持版主,楼主问问题要把设备的周围环境和设备详情给大家交代清楚,大家好讨论,帮助到你!
回复
16楼
电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,
回复
17楼
应该考虑系统中谐波次数问题,选择相应的电抗器阻抗百分比。
回复
18楼
1.熔断器外壳烧坏,建议检查回路接线有无问题,可能是发热引起的。
2.接触器烧毁有可能是选型有问题,现在厂家基本上都偷工减料,这个你懂的呵呵
3.污水处理厂里面的电机比较多,而且配有好多变频器会产生谐波。
4.检查电容选型的问题,是不是运行高峰时会有投切震荡,接触器频繁动作造成的
回复