去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
22楼
同意10L的看法
回复
23楼
学习学习!:):):)
回复
24楼
呵呵,各种回复,各种可能,元件质量如何,柜内元件的排列是否合理,污水厂内是否有腐蚀性气体,当一个问题引发多种可能的时候,经验就显得那么牛逼了。。。。。
回复
25楼
看来设备的问题还是比较大的,看看设备型号参数,在看现场运行情况,负荷情况尤其是有没有谐波源之类的像大型的电磁设备,如电动机,电磁炉。电磁启动器之类的,还都是高次谐波,电抗容量选择是否合适,我估计故障点不应该只是一处,应该是长时间,并且多种故障综合造成的
回复
26楼
我看不是你电容柜有问题,可能的话做个电流监测吧,烧毁故障前的电流估计到了90A了的,这个90的电流产生为你的负荷侧上有变频设备或者设备和电容柜谐振点1/2了。平时不容易看到,谐波可以测到,示波器也可以看到。
回复
27楼
经常碰到电容器柜出问题,各种原因都有。从目前楼主的描述来看,相关的元器件的参数值应该没什么问题,我唯一怀疑的地方是你选的电容器和电抗器是否匹配?电抗率是多少?我们知道,当系统中三次或者三次以上谐波较多时,应该选用14%电抗率的电抗器;如果是五次或者五次以上谐波较多,一般选择7%的电抗率的电抗器。如果以上都没问题,那只能是你选择的电容器或者电抗器本身质量问题了。
回复
28楼
这应该是谐波引起的,建议重新测量谐波参数,针对实际测量的谐波参数进行抗谐波处理。有源抗谐波处理效果很明显,但是造假很高。可供参考,希望可以帮到你。我们公司很多客户都是这样处理的。
回复
29楼
有电抗器的情况下,不应该用投切开关吗?交友接触器的功能没那么强大吧
回复