关于低压供电方案的一些疑惑!
tnt302@co163
2005年10月14日 11:40:19
只看楼主

大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!

大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!

目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱

第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用
现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!

大家现在能告诉我的想法怎么样吗?希望大家在这里讨论和交流,因为干线方案是相当相当重要的!
免费打赏
tnt302@co163
2005年10月14日 12:18:19
2楼
我这里有套图纸,是人家给我参考的,我觉得还是用密集母线好,想和我一起讨论干线方案的请加我:QQ343508997

回复
chenke2002
2005年10月14日 12:39:37
3楼
2,预分支电缆 请问有什么弊处
回复
tnt302@co163
2005年10月14日 12:43:12
4楼
弊处很大,本贴只讨论方案等原则性问题,不讨论具体的,至于了解各类配电方式,可以去看书!
回复
lala_xl
2005年10月14日 14:09:41
5楼
如果是高层住宅的时候,采用干线的话,计量的问题怎么解决呢?抄表员还跑到每一户去?
困惑中
回复
aann1234567
2005年10月15日 19:51:54
6楼
如果是高层住宅的时候,采用干线的话,计量的问题怎么解决呢?抄表员还跑到每一户去?
困惑中
现在不都用卡了吗?
回复
han2003
2005年10月15日 21:13:52
7楼
楼主的方案很常见,还有一种,是宾馆办公楼等直接用一条插接母线引上作干线式配电。这些配电方式各有利弊,其实在书里说的也很明白了。只需要按要求选择就好了,没有一定的结论性的东西。预分支电缆的弊端,也未必就能抵消他的好处
回复
baileyczy
2005年10月16日 01:37:30
8楼


请给个大概方向吧
回复
slsicame
2006年12月29日 12:05:32
9楼
支挥3,主干电缆+穿刺线夹
回复
张天师
2008年11月24日 00:42:20
10楼
觉得绝缘穿刺夹的绝缘性能和防水性能有问题 当然预分支电缆也有其弊端 具体情况具体应用
回复
tianke2000
2008年11月24日 12:54:13
11楼
对于9层以下的多层住宅,一般选用主干电缆+配电箱, 18层以下的住宅一般宜采用预分支电缆供电,较为经济和安全,对于高层楼房,大线径的电缆提升和悬吊固定在安全可靠性方面要求很高,此时必须采用母线槽分段安装固定.也由于母线槽在大电流,多插接,维护方便稳定年限长等方面具有的优势,在高层多用户大负荷的环境中,是绝对的选择