关于低压零线的一个问题
zhangsd2015
zhangsd2015 Lv.15
2011年06月07日 22:24:03
只看楼主

有一条低压电缆,原来是用作三相电机的(电缆是三芯,到配电室有一段距离),现想用作一检修箱电源(而且需要零线),该怎么解决这个零线问题呢,可不可以在就地打接地体做零线呢?请高手赐教!谢谢!

有一条低压电缆,原来是用作三相电机的(电缆是三芯,到配电室有一段距离),现想用作一检修箱电源(而且需要零线),该怎么解决这个零线问题呢,可不可以在就地打接地体做零线呢?请高手赐教!谢谢!
yaoguizhong213
2011年06月07日 22:44:53
2楼
不可以就地做零线。接个隔离变压器吧,副边接成Y0型。
回复
huajx001
2011年06月08日 08:07:29
3楼
可不可以在就地打接地体做零线呢?
============
我想规范一定是不可以的,但作为零时处理及应急处理,还是可以的.也没有人管得了你.因为你做的地桩与变压器中心线的地桩是通过大地作为导体.
如果是单相负荷检修,可以接成二相线一零线.
再就采取区管的方法,是最好的.
回复
米克
2011年06月08日 08:19:17
4楼
三相电机用电缆应该为四芯啊!
回复
lingxuct
2011年06月08日 08:25:21
5楼
请问,这三芯电缆有多长?能从变压器再接一根线过来?
回复
boeing_s
2011年06月08日 08:44:07
6楼
你这低压电缆也不会长到哪里去吧,换根电缆估计比隔离变便宜得多
就是不知道是不是具备施工条件
回复
qian68747
2011年06月08日 10:36:49
7楼
买一圈单芯线麻,把零线从配电室拉过来,检修玩线收起来还可以用的,检修电源也不需要太大的负荷,估计2.5的就可以了。比用个隔离变便宜啊。
回复
xdetect
2011年06月08日 11:40:29
8楼
绝不可以在就地打接地体做零线!!
回复
ahqs1980
2011年06月15日 20:28:48
9楼
重新拉线哦!