我站是110KV变电站两路进线各带两台主变当202开关动作时245自投成功后,开始查找原因是线路故障由于线路的定值和202受总开关的定值的时间基本相等故障电流较高时同时跳开故障线路和受总开关,原因找到后需要将245拉开再和上202,为了不间断供电,需要先和上145再和上202后拉开245再拉开145,这样做的原因是先让一次合环.再让二次合环.这是为什么.可不可以直接和上202拉开245.在规程上讲是不可以的.这样合环有什么危害,短时间的低压合环可不可以.
那位老师知道请指教.学生多谢了.
我站是110KV变电站两路进线各带两台主变当202开关动作时245自投成功后,开始查找原因是线路故障由于线路的定值和202受总开关的定值的时间基本相等故障电流较高时同时跳开故障线路和受总开关,原因找到后需要将245拉开再和上202,为了不间断供电,需要先和上145再和上202后拉开245再拉开145,这样做的原因是先让一次合环.再让二次合环.这是为什么.可不可以直接和上202拉开245.在规程上讲是不可以的.这样合环有什么危害,短时间的低压合环可不可以.