为什么不能从低压侧合环
tiankongljl
2006年08月01日 22:02:30
来自于继电保护
只看楼主

我站是110KV变电站两路进线各带两台主变当202开关动作时245自投成功后,开始查找原因是线路故障由于线路的定值和202受总开关的定值的时间基本相等故障电流较高时同时跳开故障线路和受总开关,原因找到后需要将245拉开再和上202,为了不间断供电,需要先和上145再和上202后拉开245再拉开145,这样做的原因是先让一次合环.再让二次合环.这是为什么.可不可以直接和上202拉开245.在规程上讲是不可以的.这样合环有什么危害,短时间的低压合环可不可以.

我站是110KV变电站两路进线各带两台主变当202开关动作时245自投成功后,开始查找原因是线路故障由于线路的定值和202受总开关的定值的时间基本相等故障电流较高时同时跳开故障线路和受总开关,原因找到后需要将245拉开再和上202,为了不间断供电,需要先和上145再和上202后拉开245再拉开145,这样做的原因是先让一次合环.再让二次合环.这是为什么.可不可以直接和上202拉开245.在规程上讲是不可以的.这样合环有什么危害,短时间的低压合环可不可以.

那位老师知道请指教.学生多谢了.
免费打赏
chenghuangjulv
2006年08月01日 22:06:04
2楼
各带两台主变?就是说你们有4台主变?!
202开关?245自投成功?
还是附带个主接线图吧,开关编号不一定按的是那个规定呢?!

另外,希望你能使用正确的标点符号!
回复
tiankongljl
2006年08月01日 22:19:40
3楼
好。我接受你的建议
回复
ddstaii_003
2006年08月03日 11:39:36
4楼
看懂你的意思了,真累。
245开关是110KV两路电源之间的联络开关,145开关应该是同一路电源的两台主变之间的联络开关。
你们的操作顺序正确,能保证不停电消除故障,同时不至于将两路110KV电源并网。
在供电系统中不同电源之间的并网需要一系列程序,是个相当复杂的过程.误并网可能引起两路系统的瘫痪.
回复
tcchezhong
2006年08月04日 14:59:03
5楼
按操作规程执行.
不同的系统,可以有不同的操作顺序.
都是为了防止互相影响.
不同期、相角差过大等,都不能并网。造成过大的浪涌也不允许。
回复

相关推荐