关于消防软管卷盘的设置
mandy.wei
mandy.wei Lv.2
2007年09月21日 17:20:19
只看楼主

《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?
立管管径方面如何确定?
黄cyzf
2007年09月21日 20:45:29
2楼
咋表示?有图例别人能看懂就行了,卷盘流量大约为1L/S,管径看着定,出水压力有2M应该可以了!
回复
visevesa
2007年09月22日 15:14:26
3楼
自己做个图块,并放在图例中,卷盘流量大约为1L/S,管径DN32,出水压力不应<5m.
回复
visevesa
2007年09月22日 15:15:06
4楼
自己做个图块,并放在图例中,卷盘流量大约为1L/S,管径DN32,出水压力不应<5m.
回复
zgjzjyzyy
2007年10月09日 10:27:57
5楼
请教楼上的朋友:
卷盘的流量、压力有出处吗?
回复
孩儿她爹2014
2007年10月09日 20:58:53
6楼
我在我的博客里找了一个消防水喉设备的一些数据
因为还有图片,传起来费劲,
http://blog.163.com/minglong_9952/blog/static/99075072007990835483/
还请大家多给意见
回复
god.rain
2008年05月07日 19:06:05
7楼
http://co.163.com/forum/content/599_1065943_1.htm
这是消防软管卷盘规范,去看看吧
回复
babyfoxlily
2008年05月08日 10:20:14
8楼
下载咯,谢谢!
这个问题的确是很棘手,有时候就设消火栓了,但甲方都嫌~~,唉~