臭氧发生器的工作原理高压放电分析_广州孚诺泰
我们现在通常使用的臭氧发生器是利用高压放电产生的:氧气发生器一般是采用制氧物,应用物理吸附原理,在室温下以空气为原料,将空气中氮、氧分离,直接取得高纯度的氧气。 本机操作十分简单,仅需接通电源、调节好氧气流量,即可迅速持续产出氧气。首先,臭氧机通过电学原理产行高压;第二,高压达到一定程度以后空气被击穿,空气中的分子被电离。其中的氧气分子被电离后产生由三个氧原子结合而成的臭氧分子。所以一般人们也把臭氧发生器称为“负氧离子发生器”。 臭氧的发现和利用已超过100年,近年来的发展,如FPT技术不仅极大地提高了臭氧发生的效率、降低了臭氧设备成本,也提高了臭氧工程的寿命和可靠性。我公
关于高压母线的选择问题-
鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面