一宿舍楼市政压力没法满足最顶层消火栓的压力 是否必须设置临时高压给水系统 如果要设但是建筑上 屋顶没有设置高位水箱间 请问临时高压系统怎么设置啊 谢谢了
一宿舍楼市政压力没法满足最顶层消火栓的压力 是否必须设置临时高压给水系统 如果要设但是建筑上 屋顶没有设置高位水箱间 请问临时高压系统怎么设置啊 谢谢了
2楼
没有人给意见啊
回复
3楼
问题没有经清楚啊,是几层的建筑?
回复
4楼
6层 市政压力0.356MPa 不能满足顶层消火栓所需要的压力
回复
5楼
平屋面的话由你定水箱位置,然后跟建筑,结构说一下位置
回复
6楼
楼高多少?如果20M一下都应该能满足吧
回复
7楼
不一定要用屋顶水箱,也可以用消防气压罐,但有效容积一定要满足要求。
回复
8楼
目前一般城市的消防都是临时高压系统,但有些化工厂,它有常开的专用消防泵房,专用的消防管网并一直保持一定的压力,可以视为常高压系统,或者,有些城市是山城,城市的储水池比较高,管网里一直保持压力,也可以视为常高压系统。
回复
9楼
我 做了一个改造工程,没有屋面水箱,做了水池和消防泵房,用了全自动气压消防给水设备1套,还没有完成消防审查。
回复
10楼
不设置屋顶消防水箱,不违反建规8.4.4吗???存疑!(也许改造工程有例外)
等待你的消防审查结果
回复
11楼
屋面不能设水箱,结构不允许。这是没有办法的办法,很多改造工程都是这么做的,采用全自动消防气压给水设备,带稳压泵和气压罐,30s消防用水靠气压罐供,后面消防主泵自动启动
回复