有关临时高压系统的问题
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2011年05月27日 08:51:39
只看楼主

一宿舍楼市政压力没法满足最顶层消火栓的压力 是否必须设置临时高压给水系统 如果要设但是建筑上 屋顶没有设置高位水箱间 请问临时高压系统怎么设置啊 谢谢了

一宿舍楼市政压力没法满足最顶层消火栓的压力 是否必须设置临时高压给水系统 如果要设但是建筑上 屋顶没有设置高位水箱间 请问临时高压系统怎么设置啊 谢谢了
jlp_0103
2011年05月27日 20:34:41
2楼
没有人给意见啊
回复
lzq0523
2011年05月29日 07:23:55
3楼
问题没有经清楚啊,是几层的建筑?
回复
jlp_0103
2011年06月08日 10:39:50
4楼
6层 市政压力0.356MPa 不能满足顶层消火栓所需要的压力
回复
a6641261555
2011年06月09日 13:32:48
5楼
平屋面的话由你定水箱位置,然后跟建筑,结构说一下位置
回复
aofengyu
2011年06月13日 17:23:37
6楼
楼高多少?如果20M一下都应该能满足吧
回复
banshanxue
2011年06月14日 16:29:15
7楼
不一定要用屋顶水箱,也可以用消防气压罐,但有效容积一定要满足要求。
回复
tx6du
2011年06月16日 10:11:44
8楼
目前一般城市的消防都是临时高压系统,但有些化工厂,它有常开的专用消防泵房,专用的消防管网并一直保持一定的压力,可以视为常高压系统,或者,有些城市是山城,城市的储水池比较高,管网里一直保持压力,也可以视为常高压系统。
回复
星空点点
2011年06月27日 17:12:18
9楼
我 做了一个改造工程,没有屋面水箱,做了水池和消防泵房,用了全自动气压消防给水设备1套,还没有完成消防审查。
回复
zt_email
2011年06月27日 17:19:38
10楼

不设置屋顶消防水箱,不违反建规8.4.4吗???存疑!(也许改造工程有例外)
等待你的消防审查结果
回复
星空点点
2011年06月27日 18:02:28
11楼
屋面不能设水箱,结构不允许。这是没有办法的办法,很多改造工程都是这么做的,采用全自动消防气压给水设备,带稳压泵和气压罐,30s消防用水靠气压罐供,后面消防主泵自动启动
回复