关于高压柜的问题,在线等
qq_1470730532176
2016年08月09日 16:22:40
只看楼主

打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。

打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
免费打赏
wang171468177
2016年08月10日 19:27:40
2楼
路过看看。。。。。。。。
回复
展展
2016年08月11日 08:20:37
3楼
路过,想听听设计院分析一下为啥会爆炸?
回复
abaozi
2016年08月11日 09:36:54
4楼
你好,你那边是什么情况?可以发些照片来看看吗?或者加个微信好友一起学习。
回复
电气小徒
2016年08月11日 10:02:57
5楼
加微机保护没问题啊,只要你的整定值不错误就不会出现过载爆炸的
回复
泥人王
2016年08月12日 08:20:20
6楼
好资料,谢谢分享,楼主好人啊!!!
回复
天下唯吾曹孟德
2016年08月12日 08:35:25
7楼
负荷开关还能速断?你加熔断器不就好了,找好熔体就满足速断和过载
回复
bc04102
2016年08月12日 09:21:47
8楼
明明是个负荷开关却要求实现断路器的功能,呵呵,装逼的要求
回复
zspzsl_7872
2016年08月12日 15:01:55
9楼
实现这样的保护,应该装断路器了。
回复
变电小白
2016年08月12日 16:28:26
10楼
学习了,非常感谢!!!
回复
abaozi
2016年08月14日 19:45:10
11楼
顶起来,顶起来,顶起来。
回复

相关推荐