关于高压母线的选择问题-
鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面
ETAP-ArcFault?-高压弧闪
中高压系统的电弧故障危险评估 ETAP ArcFault?分析软件用于执行OSHA对输配电和可再生能源电力系统的要求的弧闪分析,特别是用于计算15 kV及以上的电弧故障入射能量。 ArcFault分析程序允许仿真三相和一相系统中不同类型的故障,而无需从外部计算短路电流和保护设备的运行时间。该程序会根据系统电压,暂态过电压条件和海拔高度自动确定工作距离和最小进近距离。 ArcFault包含可自定义的计算方法和方程式,使用户可以对电弧故障物理行为的未来研究进行说明。ArcFault与Star?保护设备协调模块完全集成在一起,利用时间-电流特性(TCC)曲线和短路计算来评估电弧故障危险。