精华汇总
高压水管
更多
冷库高压
高压调试
高压开关
高压旋喷
高压旋喷桩
高压软管
高压水塔
高压桥架
高压跳闸
高压臭氧
高压喷头
高压水箱
高压灌浆
水管爆裂
水管铺设
方形水管
全能水管
水管地热
新型水管
清洗水管
哪个水管好
水管质量
房屋水管
软式水管
超能水管
#
高压水管
#
300
高压水管专题,为您提供高压水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压水管相关的专业交流讨论,更多高压水管相关内容请访问
土木在线论坛
!
高压给水管是否可以埋地?
遇到一个山地工程,水泵扬程约450米,8000米远距离输水。管径不大,大概DN150。各位同行,这种情况那种管材比较合适,无缝钢管、球墨铸铁管或是钢丝网骨架PE?另外,这么高的压力埋地敷设是否合适?
请教高压水管线的管材问题
请教各位:大批量高压(20~35MPa)水管线(油田注水)用哪种生产标准的无缝钢管比较好,我们以前一直用《流体输送用无缝钢管》(GB/T 8163-1999),但最近发现该标准的管材出厂前的最大试验压力仅为19MPa,虽然我们用了10多年(25、35MPa),没有出现问题,不过总感觉有冲突。国内其它标准如高压锅炉管(GB5310)、石油裂化管(GB9948)也有此压力限制。化肥管(GB6479)虽没有此限制,但其明确了使用压力范围为0~320kgf,而且价格很贵。国外标准如:API、JIS、DIN等价格更是不菲。急切盼望各位给个建议,或其它咨询的途径。谢谢!
高压自来水管的壁厚怎么确定
我在做人饮中遇到水头差545米的高压问题,请问专家怎么解决,进水口到出水口落差250米,中间最底点总水头为381米。钢管直径为Φ65mm,g见图
急求助高压注水管路设计
打压设备的管路设计,设计压力为60MPa,管径DN25。这种管路的设计需要遵循什么规范标准?管路的壁厚如何确定?以及管路附件的连接方式。请各位高手解答,谢谢!
长距离高压供水管路设计
本帖最后由 我就一个角 于 2014-1-23 16:01 编辑 高差470m,流量25m³/h,扬程635m,管路全长1760m,求助这类高压供水管路设计要点管路是否需要补偿,还有就是止回阀怎么设,有没高压输水管路设计手册各位大虾们给点意见,谢谢不是小妹我不想用分级提升,是这种分级提升方式业主直接否定,实在无语
关于从高压市政给水管网接管问题
有个站场附近有一市政高压供水管道,供水管管径DN800,压力PN3.0,我站上只有十个人用水,站内用水压力最大也不过0.2MPa,请问怎么从这个市政给水管网上接管呢?目前没找到预留阀井,就算有预留阀井,那压力是不是也跟主管道压力一样是PN3.0?那我接管时需要采取些什么措施来控制这个压力?还有如果没有预留阀井,请问该怎么接管?我看其它贴子说了市政供水主管是不能切断的。所以请各位有实践经验的人来说说怎么做呢?谢谢各位!!!
请问高压蒸汽、给水管道要考虑什么
一个小型余热电站的设计,余热锅炉产1.4MPa过热蒸汽,这个压力等级的蒸汽管道和给水管道设计除了热膨胀还需要考虑计算哪些东西,有那本规范或手册可以找到,谢谢
如果室外给水管水压使得消防系统为常高压,那么
如果室外给水管水压为0.6MPa,建筑高度仅为30m左右,使得消防系统为常高压,那么如果要上喷淋系统,室外还要设置水池吗?如果不需要,那么整个系统怎么来设计!
高压蒸汽管径、凝结水管径计算表
高压蒸汽管径、凝结水管径计算表,选择管径超方便!
根据什么来选高压开关啊
我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢