土木在线论坛
!
[求助]电表和断路器的选择
我是一个搞水暖的,特别想学习电专业,问几个问题,希望各位老兄能回复:1、断路器,隔离开关、漏电断路器、空气断路器分别用在什么地方,有什么用处和区别?2、电表的型号怎么选,从什么地方选?3、一般看到的照明线路都是先从配电箱出来先接灯,然后再从灯引线接开关,但我看到了两个相邻的开关串接后才接灯,这是怎么回事?劳各位大侠回个帖子。
如何根据所需电流选择断路器
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊请各位前辈指点指点
请教低压断路器如何选择?
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
隔离电器和断路器的选择
我一直想问断路器的选择一般情况(是一般情况)是导线的长期载流量>断路器的额定电流>计算电流:但隔离开关的选择呢? 是不是也和断路器一样?还是隔离开关额定电流>导线长期载流量>计算电流?举个例子!比如说BV-3X10的载流量是48A 计算电流是30A 那么选择断路器就是32A的!对吧?要是选隔离开关呢?就是该选63A的吧?请指教!!!
关于直流断路器接线问题
断路器+负荷开关如何选择?
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
有个关于断路器选择的疑
论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?
断路器附件的选择的迷惑
各位大虾,小弟乃菜鸟,在做毕业设计遇到一个问题。 我做的是一个二类高层,采用两台800VA变压器,两台变压器的负荷率都在0.65左右,中间用联络柜机械闭锁,互为热备用。当一台变压器发生故障时,联络柜断路器闭合,由另一台变压器带其负荷。这就需要选择脱扣器,如选择欠压脱扣器的话可以满足其要求,但在发生火灾时,如何能实现非消防负荷断电。如选择励磁脱扣器,前者又不能满足。 这是本人的理解,可能会有错误,望各位大虾指教
论低压断路器的选择和应用
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
关于断路器选择的一个困惑
原GBJ 54-83老规范中要求电缆载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。低压配电设计规范 GB50054-95中要求满足下列条件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是线路载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流即可。这是为什么,为什么会有这个变化。是断路器有变化了吗为什么老规范要求电缆载流量大于等于1.25倍整定电流值。而新规范要求电缆载流量大于等于整定电流值即可。[ 本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 编辑 ]