有个关于断路器选择的疑
heguangyuan420
2013年03月22日 14:48:10
只看楼主

论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?

论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。
我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?
免费打赏
海法马卡比
2013年03月22日 15:19:59
2楼
电机过载会有热继电器保护。
普通设备过载,我想只有坏了。
回复
zhaosin163
2013年03月22日 15:35:03
3楼
现在国产断路器应该可以了吧,不要盲目的把额定电流加大,加大后,后面的电缆和设备必要要得到合理的保护。对于电缆:开关电流大了,后面的电缆必须要加大以和开关匹配,否则烧了电缆。对于电机:还是要采用必要的保护,若是只有靠断路器保护的话,你可以选择质量可靠的品牌过硬的断路器啊,再有就是选择断路器的时候,可以让开关的壳架电流大于脱扣器的额定电流,比如:脱扣器的额定电流250A,我们可以选用壳架为400A,脱扣器250A的断路器啊。而不选用壳架为250A,脱扣器也为250A的开关。
回复
小陆哥
2013年03月22日 15:59:07
4楼
国产断路器的框架电流通常搭不到所标定的数值,所以框架电流一定要选择大1档的,但是额定的脱扣电流不能放大。
回复
a785985616
2013年03月22日 16:13:15
5楼
你说的大一档 应该是额定电流大一档,断路器的额定电流是指脱扣器能长期通过的电流,如果正常的电流都无法承受,那要断路器何用?这就是为何要选大一号的额定电流的断路器。

你说的是 断路器的脱扣电流选择过大吧?其实脱扣电流和额定电流关系不大,没有紧密的关系
回复
ccj8989
2013年03月25日 08:54:34
6楼
内地很多电气材料都是有问题,合理的设计比学赶帮超考虑到的因素,
回复
yis359574718
2013年03月25日 09:42:31
7楼
一般就是按照额定电流选的,但是如果这种情况,电机额定电流为49A,那么你肯定的选63的,不能选50的
回复
pyz521
2013年03月25日 10:48:32
8楼
产品不合格。。。出问题啊
回复
muyuyao
2013年03月25日 12:21:37
9楼
赞同板凳的观点!!!
回复
xingzhinong
2013年03月25日 16:19:16
10楼
板凳说的有道理{:2_78:}
回复
guzhuyinlong
2013年03月25日 16:19:44
11楼
断路器选大点,导线选大点!!