Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊请各位前辈指点指点
Pe=91.25KW
KX=0.85
COS=0.9
Pjs=77.57KW
Ijs=130.95A
算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊
请各位前辈指点指点
2楼
你已经做出来了,如果想深入一点再考虑一下短路电流计算。
回复
3楼
130A,断路器应该选多大的?我觉他想问,我也想听听别人是怎么考虑选这断路器的?:)
回复
4楼
630A的断路器吧,这是我目前用到的电流最小的短路器了
回复
5楼
梅兰的话
NSX160N MIC2.2-M
回复
6楼
额定电流160安得差不多,再细一点的话分断能力根据短路电流选择
回复
7楼
Pe=91.25KW
KX=0.85
COS=0.9
Pjs=77.57KW
Ijs=130.95A
算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊
请各位前辈指点指点
有朋友告诉我用160A的就可以,我想这160A是怎么算出来的,
余量一般留多少
还有朋友说
再细一点的话分断能力根据短路电流选择,这个应该如何选择
谢谢各位了~
回复
8楼
虽然还有不懂的
但谢谢了
回复
9楼
如何根据130A选择断路器
回复