精华汇总
高压断路器的选择
更多
高压断路器
高压断路器好
如何选择低压断路器
低压断路器怎么选择
塑壳断路器的选择
低压断路器的选择
低压断路器选择
漏电断路器选择
漏电断路器的选择
如何选择漏电断路器
直流断路器选择
高压断路器开关
高压断路器的作用
高压真空断路器
智能高压断路器
高压油断路器
户内高压断路器
高压户外断路器
高压交流断路器
真空高压断路器
高压智能断路器
交流高压断路器
35kv高压断路器
高压断路器型号
10kv高压断路器
#
高压断路器的选择
#
300
高压断路器的选择专题,为您提供高压断路器的选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器的选择相关的专业交流讨论,更多高压断路器的选择相关内容请访问
土木在线论坛
!
高压真空断路器参数选择
高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?
【讨论】关于高压真空断路器的选择问题
讨论一个问题:比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?有不同见解的朋友,请凉出理由
怎样选择高压断路器和低压断路器??
变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV高压侧三相短路电流有效值:0.7KA三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA真空断路器的型号应该怎么选择?
选择高压断路器应符合哪些条件?
选择高压断路器应符合: ① 装设地点:户内还是户外; ② 额定电压[系指铭牌上所标注的线电压,断路器应能长期在超过此电压10~15%的电压下工作,但不得超过断路器的最高允许电压(1.15Ue)]; ③ 额定电流(系指高压断路器在正常运行时,断路器允许的最大工作电流); ④ 额定开断电流或开断容量(指在额定额电压下,断路器无损地开断的最大电流或最大容量); ⑤ 操作方式:分手动、电动、液压、弹簧等; ⑥ 应按短路条件验算动稳定和热稳定度; ⑦断路时间(从操作机构跳闸线圈电路接
断路器+负荷开关如何选择?
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
有个关于断路器选择的疑
论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?
对于电机回路,断路器的选择
额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
关于酒店断路器的选择问题。
做了一个酒店项目,客房采用的是单相配电箱,插座用了2P的断路器,我们设计的前端也是2P保护的,但是建筑商全部安装的是1P的,有那条规范指出类似我这种情况下断路器应如何选择么?
断路器怎么选择比较合适?
断路器怎么选择比较合适? 断路器电流 大小不同有什么区别吗?怎么选择断路器的极数? 有能解答的朋友们帮忙求解一下、、、、新入电工电器行业 好多不懂。
[求助]电表和断路器的选择
我是一个搞水暖的,特别想学习电专业,问几个问题,希望各位老兄能回复:1、断路器,隔离开关、漏电断路器、空气断路器分别用在什么地方,有什么用处和区别?2、电表的型号怎么选,从什么地方选?3、一般看到的照明线路都是先从配电箱出来先接灯,然后再从灯引线接开关,但我看到了两个相邻的开关串接后才接灯,这是怎么回事?劳各位大侠回个帖子。