变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV高压侧三相短路电流有效值:0.7KA三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA真空断路器的型号应该怎么选择?
变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV
高压侧三相短路电流有效值:
0.7KA
三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA
短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA
真空断路器的型号应该怎么选择?
2楼
ABB的DV-4,极限分断能力为31.5KA,额定电流为1200A。
回复
3楼
呵呵,ABB的断路器应该是VD4吧,很不错的。国产断路器可以选VS1,额定参数可选31.5kA,1250A。
回复
4楼
学习学习,,,
回复
5楼
真空户内的ZN3-10I-630-8断路器行吗?要是不行的话应该用这个系列哪种型号的??谢谢!!
回复
6楼
高压侧做动稳定和定稳定校验,低压侧算算
回复
7楼
请一楼二楼的高手教教具体是怎么算出来的 ,谢谢
回复
8楼
高压侧应以满足短路时动稳定及热稳定要求。630A ,31.5KA就能满足
回复
9楼
说的不错哦
回复
10楼
光从计算方面考虑,630A确实是足够了。但是630A断路器与1250A的断路器在价格上几乎没有任何差别,一般考虑断路器的通用性和安全裕度,均采用1250A的断路器。
回复
11楼
an,dianyaxuanzhe
回复