怎样选择高压断路器和低压断路器??
a1a1b2c34d
a1a1b2c34d Lv.2
2012年01月01日 21:48:15
来自于断路器
只看楼主

变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV高压侧三相短路电流有效值:0.7KA三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA真空断路器的型号应该怎么选择?

变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV
高压侧三相短路电流有效值:
0.7KA

三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA
短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA
真空断路器的型号应该怎么选择?
免费打赏
lingxuct
2012年01月01日 22:29:24
2楼
ABB的DV-4,极限分断能力为31.5KA,额定电流为1200A。
回复
zyz8438
2012年01月02日 09:26:57
3楼
呵呵,ABB的断路器应该是VD4吧,很不错的。国产断路器可以选VS1,额定参数可选31.5kA,1250A。
回复
gws333
2012年01月02日 11:00:50
4楼
学习学习,,,
回复
a1a1b2c34d
2012年01月02日 13:27:24
5楼
真空户内的ZN3-10I-630-8断路器行吗?要是不行的话应该用这个系列哪种型号的??谢谢!!
回复
itltcl
2012年01月02日 14:17:38
6楼
高压侧做动稳定和定稳定校验,低压侧算算
回复
ray卢
2012年01月03日 19:20:39
7楼
请一楼二楼的高手教教具体是怎么算出来的 ,谢谢
回复
zhouxf_21
2012年01月04日 00:26:37
8楼
高压侧应以满足短路时动稳定及热稳定要求。630A ,31.5KA就能满足
回复
cnkaqi030
2012年01月04日 09:48:02
9楼
说的不错哦
回复
zyz8438
2012年01月04日 10:06:22
10楼


光从计算方面考虑,630A确实是足够了。但是630A断路器与1250A的断路器在价格上几乎没有任何差别,一般考虑断路器的通用性和安全裕度,均采用1250A的断路器。
回复
lylcsjy
2012年01月04日 10:06:59
11楼
an,dianyaxuanzhe
回复