怎样选择高压断路器和低压断路器??
a1a1b2c34d
a1a1b2c34d Lv.2
2012年01月01日 21:48:15
来自于断路器
只看楼主

变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV高压侧三相短路电流有效值:0.7KA三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA真空断路器的型号应该怎么选择?

变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV
高压侧三相短路电流有效值:
0.7KA

三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA
短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA
真空断路器的型号应该怎么选择?
免费打赏
zyz8438
2012年01月04日 10:10:13
12楼


这个型号是哪个厂家的?在满足开断容量和额定电流的情况下,还需考虑断路器的安装方式等等其他因素,这需要你对该厂家产品的型号有一定的了解才行!
回复
fatboyweird
2012年01月04日 10:10:43
13楼

1250A选的是低压侧么? 如何计算的 怎么算来算去也比这个大多了呢。。。
回复
zyz8438
2012年01月04日 11:18:43
14楼


当然是高压侧断路器!
回复
lp2010583
2012年01月04日 11:44:05
15楼
高压测电流只有85A啊,怎么选的630A?
回复
晶开儿心
2012年01月04日 12:40:44
16楼
高压部分不仅是载流量的事
回复
dt-zhr
2012年01月04日 13:17:24
17楼
能说说选型的参数怎么算的么 谢谢
回复
kuyiusanren
2012年01月04日 22:17:16
18楼
大家说的都不错,对此我也不是太了解,所以就给大家提供一个新的去处吧! http://www.zgdq8.com,如果大家喜欢也可以找管理员申请版主的。
回复
water-hya
2012年01月05日 08:38:07
19楼
高压侧选用VS1-12-630/25KA就行了,毕竟630A和1250A价钱还是有差别的,别到时候被领导骂了。。通常1600以下的高压侧都可用630A的真空断路器。低压侧就用额定电流2500A/50KA的就可以了,型号各厂家都不一样。(仅适用于10/0.4kV)
回复
cnkaqi030
2012年01月05日 09:49:14
20楼
极限分断能力为31.5KA
回复
xiech123
2012年01月05日 10:12:24
21楼
学习了一点经验
回复

相关推荐