变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV高压侧三相短路电流有效值:0.7KA三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA真空断路器的型号应该怎么选择?
变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV
高压侧三相短路电流有效值:
0.7KA
三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA
短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA
真空断路器的型号应该怎么选择?
12楼
这个型号是哪个厂家的?在满足开断容量和额定电流的情况下,还需考虑断路器的安装方式等等其他因素,这需要你对该厂家产品的型号有一定的了解才行!
回复
13楼
1250A选的是低压侧么? 如何计算的 怎么算来算去也比这个大多了呢。。。
回复
14楼
当然是高压侧断路器!
回复
15楼
高压测电流只有85A啊,怎么选的630A?
回复
16楼
高压部分不仅是载流量的事
回复
17楼
能说说选型的参数怎么算的么 谢谢
回复
18楼
回复
19楼
高压侧选用VS1-12-630/25KA就行了,毕竟630A和1250A价钱还是有差别的,别到时候被领导骂了。。通常1600以下的高压侧都可用630A的真空断路器。低压侧就用额定电流2500A/50KA的就可以了,型号各厂家都不一样。(仅适用于10/0.4kV)
回复
20楼
极限分断能力为31.5KA