讨论一个问题:比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?
讨论一个问题:
比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?
计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。
但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?
是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?
有不同见解的朋友,请凉出理由
2楼
回复
3楼
这个问题相信困扰了很多同仁
不知道有木有朋友能给出一个令人信服的理由!
拭目以待
回复
4楼
不知道这样解释大家认同不:
断路器额定电流分几个档,630,1250,1600,2000,2500,3150,4000等
楼主的说的情况,确实可以用630的
但是国网和一些地方电业局对这些档有简化规整,下正式文件规定只选用1250,2500,3150,4000的这几档,其他的不选用。遵照这些规定,设计图纸上遇到可以用630的断路器也都会改成1250;1600,2000的也都用2500的代。
回复
5楼
看上级主变的容量开关电流按主变的容量和阻抗来估算
回复
6楼
开断电流是31.5KA的吧!
回复
7楼
有没有更好的解是,学习学习
回复
8楼
非常赞同!而且两者之间的造价差别不大!
回复
9楼
变压器的额定输入电流,还有励磁电流,故障时的短路电流,要多方面考虑。