我是一个搞水暖的,特别想学习电专业,问几个问题,希望各位老兄能回复:1、断路器,隔离开关、漏电断路器、空气断路器分别用在什么地方,有什么用处和区别?2、电表的型号怎么选,从什么地方选?3、一般看到的照明线路都是先从配电箱出来先接灯,然后再从灯引线接开关,但我看到了两个相邻的开关串接后才接灯,这是怎么回事?劳各位大侠回个帖子。
我是一个搞水暖的,特别想学习电专业,问几个问题,希望各位老兄能回复:1、断路器,隔离开关、漏电断路器、空气断路器分别用在什么地方,有什么用处和区别?2、电表的型号怎么选,从什么地方选?3、一般看到的照明线路都是先从配电箱出来先接灯,然后再从灯引线接开关,但我看到了两个相邻的开关串接后才接灯,这是怎么回事?劳各位大侠回个帖子。
很为你的精神钦佩。向你学习。断路器就像你们水的阀门。只不过感觉要比阀门重要性要大,因为电上出问题更容易造成大的事故。断路器也就是开关,只不过功能有的不一样,用的场合就不一样。一般建筑单体,拿住宅为例,户内的断路器一般均为微型断路器,又叫自动空气开关。一个微断控制一个回路。一般照明一个回路,普通插座一个回路,柜式空调插座一个回路,分体空调插座一个回路中,卫生间内的插座单独一个回路。分别由断路器控制。一般手握式用电设备,可移动的设备,对应回路的断路器一般用漏电断路器。
电表的型号规格是根据线路电流,或断路器的型号选的,例如:断路器为40A可以选10(40)的电表。电表的准备刻度是在1/3~2/3,或住宅用电也一般在0.7~0.8,所以按断路器型号选即可.
关于第三个问题,说不明白,你说的方法都可以,一般都是接到灯上,因为开关到灯这之间是没有接线盒的,如果要从开关的地方引线到灯的话,要加接线盒.线的根数,你问问你们同事吧.这样说不明白.
很为你的精神钦佩。向你学习。电表的准备刻度是在1/3~2/3,或住宅用电也一般在0.7~0.8,所以按断路器型号选即可.精妙