“快速直流断路器”都有哪些品牌,怎样进行选择?
本人现承担一个项目的研发。其中涉及一个直流励磁回路。该回路使用直流恒流源为一个励磁线圈(励磁线圈含铁芯)供电,电流为2000~3000A,回路负载为感性负载。在一定条件下需要使用开关快速切断直流回路的励磁电流,由于负载为感性负载,一定会在开关两端产生瞬间高压冲击。 因此,对于此开关的要求有三点:1、能够切断2000~3000A直流电流;2、能够抵抗高压冲击。目前,我还不能准确地确定过电压的值,过电压跟切断过程有关,但该电压基本应该在10kV~35kV之间;3、能够快速切断。切断信号不是过电流或过电压,而是控制信号,切断时间越短越好,能在20~30ms内完成。 经初步调研,此开关可通过两种方式实现:一种是电力电子IGBT快速开关,一种是机械式“快速直流断路器”。前者在HVDC中应用,成本高;后者基本能够满足我们的要求。“快速直流断路器”国内外都有生产,有不少品牌,性能价格都有较大差异。这里,想请行内人士根据我提供的要求提些建议,哪些品牌值得关注,如何进行选择?谢谢!
如何选用断路器保护直流系统
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直