框架断路器和真空断路器
低压框架断路器,又称万能断路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的断路器,采用空气灭弧,通过灭弧栅拉长、切断、冷却从而熄灭电弧,断路器开断短路电流达50/80/100/150kA。 框架断路器前部操动机构,操动机构旁边安装有智能脱扣单元,智能脱扣单元是低压断路器的大脑核心,通过电流电压传感器获得的参数,实现电参量的计算,并根据设定LSIG(长延时、短延时、瞬动、接地故障)动作值,与机构配合动作,实现断路器根据不同过载、短路等情况跳闸,实现保护功能。 断路器后部灭弧室及上下出线端,后部下面三相出线端安装有与脱扣单元配套的电子式电流传感器,还有供电的电磁型电流互感器,提供脱扣器的操作电源。 框架断路器操动机构为断路器提供分合闸速度,足够快的速度熄灭电弧,机械寿命一般10000
如何选用断路器保护直流系统
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直