关于施奈德框架断路器的问题
finaday
finaday Lv.4
2006年05月17日 15:19:37
来自于断路器
只看楼主

请问施奈德MW和MT系列框架断路器在功能上有什么区别?我在网上查的价格,同种电流规格固定式的产品,两种相差很大,还望各位高手指教一下。

请问施奈德MW和MT系列框架断路器在功能上有什么区别?我在网上查的价格,同种电流规格固定式的产品,两种相差很大,还望各位高手指教一下。
光明的夜
2006年05月19日 08:52:14
2楼
MT是标准型,MW是经济型,所以价格便宜,MW和MT N型的功能基本一样。
回复
finaday
2006年05月22日 09:01:31
3楼
多谢2楼的兄弟
回复
tianyingdk
2006年05月30日 10:06:01
4楼
MT是施奈德原装型,需要配置很多附件,选型很麻烦,异步小心就漏东西.MW属于标配
回复
star5
2006年05月30日 10:47:35
5楼
MT是剩余电流型,根据控制单元计算相电流和中性线电流(若配出的话)的矢量和大小决定是否动作.
MW是地电流型,控制单元从安装在电源接地回路上的互感器二次侧得到的电流(经PE线,大地汇总的地电流和)大小决定是否动作.
回复
wudaxia
2006年06月27日 15:09:12
6楼
都是好东西。
回复
byecar
2006年06月27日 19:06:27
7楼
5楼纯属误导
回复
zjsfhl
2006年06月28日 12:42:28
8楼
MW的保护比较单一,而MT的保护很全面,可选性较好,而且MW的分断等级低,没有高分断的产品可以选用,相对来说,MT的有几个分断等级供用户选用,个人觉得MT是一个比较成功的产品,MW是面对低端用户的