比如80kva变压器的电压总开关选择HA1-2000/630A框架断路器,最低能整定到多少A?能起到保护变压器的作用么?

比如80kva变压器的电压总开关选择HA1-2000/630A框架断路器,最低能整定到多少A?能起到保护变压器的作用么?
免费打赏
wysh
2013年09月02日 00:54:57
2楼
一般是0.4-1倍的额定电流