求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。
求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。
2楼
就是低压不要保护了,只要高压保护,高压跳的时候跳开低压
回复
3楼
不懂帮顶。
不明白是不设置欠压保护还是说仅仅不需要欠压延时保护。
6KV联跳380V开关
是不是应该联系下厂家问问?
回复
4楼
“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”
“,”前面能看明白,就是断路器不装失压保护;
“智能脱扣器及综合保护”是装还是不装,这话不够严密,需要问业主。
6KV肯定有保护,在这(低压系统里)说是什么意思,也得问业主。
“采用6KV联跳380V开关方式”可以理解,在高压(6KV侧)保护动作时,接低压跳闸信号跳低压进线断路器。
回复
5楼
如果“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”的话理解为“低压进线断路器什么保护也不装”,都由高压侧保护,高压跳闸时联动跳低压进线断路器。
真是这样,就不用化钱装低压进线断路器了,低压母线直接与变压器低压套管连接,最多在中间加一把隔离刀闸好了,还能省十多W钱呢!所以,偶对业主的要求不能理解。
回复
6楼
xddswg 发表于 2013-8-28 10:22 不懂帮顶。不明白是不设置欠压保护还是说仅仅不需要欠压延时保护。6KV联跳380V开关6KVl联跳高压就是在低压的分闸回路并一个开关,来自6KV侧的
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-8-28 10:51 “电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”“, …是啊,我也没明白为什么智能脱扣也不配呢
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-8-28 10:57 如果“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”的话 …我也不理解,纠结啊:(
回复
9楼
qq359879362 发表于 2013-8-28 10:11 就是低压不要保护了,只要高压保护,高压跳的时候跳开低压那进线还要框架断路器有什么意义啊?岂不是用一个负荷开关就行吗?可以详细说一说吗?请求赐教
回复
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-29 11:02 编辑
所以,还需要同业主进一步沟通。
有时候,业主提要求时是没有经过周密思考的,前后有矛盾的,按他不要低压保护,且又不要失压脱扣,还联跳(有失压脱扣,高压跳闸时低压失压就动作,联跳的结果是一样的),这就是前后矛盾。
失压脱扣多简单,高低压联跳就麻烦多了(要用好多电缆,还要取另外的跳闸电源,因为低压断路器二次是取开关上桩头的,高压一跳后低压就没电源了,低压无失压脱扣且要在没电源的情况下联跳,有多少麻烦?)。我怀疑,如果提要求的人是懂行的话,就象在故意出难题!
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-8-29 10:56 所以,还需要同业主进一步沟通。有时候,业主提要求时是没有经过周密思考的,前后有矛盾的,按他不要低 …学习中,请教“有失压脱扣,高压跳闸时低压失压就动作,联跳的结果是一样的”这句话什么意思?我们一般做PC进线时,都会做上高压联跳,高压联跳不是通过接一开关辅助触点并入低压的跳闸回路的吗?我们通常的做法是仅需要从6KV开关柜接一根控制电缆至低压开关柜就可以了,还有我还是不明白,框架断路器不配智能脱扣器可以吗?那他还怎么动作,这里面说的智能脱扣器是不是就是样本中说的电子脱扣器呢?求教~~~