设计院设计低压开关柜进线柜框架断路器设计框架电流为6300A,厂家说国内框架断路器4000A以上不可靠,请大家发表意见!

设计院设计低压开关柜进线柜框架断路器设计框架电流为6300A,厂家说国内框架断路器4000A以上不可靠,请大家发表意见!
免费打赏
xff20
2007年12月30日 16:53:42
2楼
顶顶,没做过那么大的
希望楼下的能给点意见了
回复
liufengjian2008
2007年12月30日 17:06:18
3楼
这是可以做到6300A,你可以找别的厂家,这是可以满足的。
回复
shawshank
2007年12月31日 13:22:12
4楼
施耐德MT开关,最大到6300A。
回复
chenshikun1962
2007年12月31日 16:10:48
5楼
楼主你选的哪家厂子啊,一定不是什么标准开关厂,他没做过开关栕。这是可以做的6300A,你可找别的大厂家,这是可以满足设计要求的。
回复
lr8855067
2007年12月31日 18:01:07
6楼
国内只有常熟、上海人民有4000A以上。质量还可以
回复
wqhhzhbj
2008年01月04日 15:04:48
7楼
 国内四极框架断路器在额定电流3200A以下都是一体化开关,使用效果都很好.
         但额定电流在4000A以上的时候,由于以前市场用量较少,科研技术一直没有发展,还是沿用的过去两台3200A三级框架断路器并联焊接而成,由于两台三极重量都在70公斤以上,因此制造的四极万能断路器会出现两个问题:1焊接点在长途运输中容易断裂或者出现虚接的情况,影响生产。2 两台三极的并联而成造成体积偏大,使柜体安装不方便。
因此按照惯例:一般在工程中使用框架断路器时,一般额定电流在小于等于3200A以下,可选用四极框架断路器;一般额定电流在4000A-6300A时,推荐选用三极框架断路器
回复
lwei010020
2008年01月08日 14:20:46
8楼
镇江金钟默勒有4000A的
回复
大虾大虾
2008年01月08日 17:37:08
9楼
施耐德MT开关,最大到6300A。
回复
like646128
2008年08月20日 19:49:09
10楼
QQ583797528注明,这种框架断路器多用在冶金/焦化
6300A产品我们是国内卖的最多的
回复
hwc_wy
2009年11月26日 14:10:39
11楼
国内几个大厂家的6300的还可以的,小的就不好说了,这个跟成套厂家的柜体和铜排制作工艺也有关系的,