设计院设计低压开关柜进线柜框架断路器设计框架电流为6300A,厂家说国内框架断路器4000A以上不可靠,请大家发表意见!
设计院设计低压开关柜进线柜框架断路器设计框架电流为6300A,厂家说国内框架断路器4000A以上不可靠,请大家发表意见!
12楼
做的好的,断路器本身选择好点厂家的出问题就小点,否则管你ABB,施耐德都一样要烧的
回复
13楼
顶顶,没做过那么大的
顶顶,没做过那么大的
顶顶,没做过那么大的
回复
14楼
:) :) :victory:
回复
15楼
4000A以上的断路器国内厂家确实还不过关~
回复
16楼
考虑到产品质量以及短路容量等诸多问题,不建议采用2000kVA以上10/0.4kV变压器,即4000A以上低压断路器。有些外资项目,业主甚至要求变压器容量不要超过1250kVA
回复
17楼