大电流直流断路器专题,为您提供大电流直流断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大电流直流断路器相关的专业交流讨论,更多大电流直流断路器相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教直流断路器的额定电流问题
请教图片中标注为红色的配合系数为什么不是1或1以上的数值?(图片中的内容来自DLT5044)。提前谢谢您的回复。
关于断路器的整定电流值
关于断路器通过电流问题
今天有人提到一些问题:既然断路器的额定电流指的是每相的电流,那么300A的负载能否只用一个120A的断路器,如果存在均分负载的情况,每相均分100A。这种说法是否正确。
关于断路器短时耐受电流
在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?
直流断路器一般在那里有用?
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
如何根据所需电流选择断路器
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊请各位前辈指点指点
关于直流断路器接线问题
关于断路器的整定电流的问题
在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流,想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的
怎么根据末端短路电流选择断路器
单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。 现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线, 计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否
关于按短路电流选择断路器的问题
工业和民用配电设计手册中第636页中第6条,断路器的额定运行短路分断能力Ics应大于被保护线路最大三相短路电流。若计算至0.4KV母线处短路电流为35KA,则进线开关选择50KA是没有问题的。那母线上各出线是否也要按大于35KA选择断路器?因为各出线最大短路电流就在断路器出线侧,与母线短路电流几乎相等。而手册上584页有一条”上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断能力允许小于预期短路电流。“这怎么理解?求指点!
点击加载更多