断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?
断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?
2楼
用到具体的系统中,根据设备的特点设定为5In、6In或者7In等,就是个确定值
回复
3楼
电磁脱扣器肯定不是个定值!
比如,C曲线,5-10倍!
回复
4楼
本帖最后由 大同00 于 2016-3-31 23:08 编辑
这是微断。瞬动的动作范围。
C型:小于5I肯定不瞬动,大于10I,肯定瞬动。
回复
5楼
谢谢分享!!!!
回复
6楼
大同00 发表于 2016-3-31 23:07 这是微断。瞬动的动作范围。C型:小于5I肯定不瞬动,大于10I,肯定瞬动。那塑壳呢?
回复
7楼
jx1985223 发表于 2016-4-1 09:48 那塑壳呢?长延时整定电流倍数。
回复
8楼
路过,参加学习借鉴
回复
9楼
范围内。。。
回复
10楼
路过学习下。
回复
11楼
路过,参加学习借鉴
回复