选断路器与电缆是根据计算电流吗?
gygygao
gygygao Lv.7
2005年08月18日 14:51:30
来自于断路器
只看楼主

有一组设备,功率大概在165需要系数是0.3功率因数是0.9计算电流也就是83.566,在选择断路器与电缆的时候是根据这个电流值吗?

有一组设备,功率大概在165需要系数是0.3功率因数是0.9
计算电流也就是83.566,在选择断路器与电缆的时候是根据这个电流值吗?
免费打赏
aries9705
2005年08月18日 14:57:40
2楼
我想应该是根据这个电流值来选择吧,只要你计算的是正确的
回复
mqgg
2005年08月18日 15:09:08
3楼
看额定电流啊
设备都有铭牌的
按最大的额定电流选国产的一般乘1。5的系数
进口的往上靠就可以了
回复
gygygao
2005年08月18日 15:12:55
4楼
咱们主要不是都是根据设备的功率算出来的吗!!
我的意思是在选择短路器与电缆的时候是在乘以系数之前还是乘以系数之后?
回复
yyh824
2005年08月18日 15:22:54
5楼
我觉的要分析一下你的这组设备的数量和将来运行的情况,按出现最大负荷的情况考虑电缆和开关。
回复
wuqiurui
2005年08月18日 15:40:47
6楼
选断路器和电缆主要根据之一是计算电流,这是没有问题的。
不过断路器还要根据短路电流和分段时间校验动稳定和热稳定。还要根据末端二项短路电流校验灵敏度。
电缆根据计算电流选好后,还要校验电压损耗。
回复
haoyd
2005年08月18日 15:51:10
7楼


当然是乘以系数后了,不然就是浪费有色金属了。还要系数干吗?
回复
haoyd
2005年08月18日 15:52:52
8楼
我的头像没出来,怎么回事?
回复
yxq_1016
2005年08月19日 18:06:23
9楼
对,是根据计算电流的,前提是165KW是总负荷。
回复
sunssqq7
2005年08月19日 21:58:42
10楼
回复
loyal7
2005年08月20日 20:36:19
11楼
根据计算电流是没错,但是需按负荷情况运用不同的计算方法.不是所有的用电设备组都适用需要系数法.
回复

相关推荐

APP内打开