6kV/400V变压器低压侧短路电流计算
6kvii
6kvii Lv.2
2022年04月16日 16:47:27
只看楼主

《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》5.3.2 3)低压网络三相短路周期分量有效值计算这块看不懂,请大家指点一下: 若是计算低压侧出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行吗?为啥又要引入100MVA

捕获.PNG

《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》5.3.2 3)低压网络三相短路周期分量有效值计算这块看不懂,请大家指点一下:

若是计算低压侧出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行吗?为啥又要引入100MVA

slyrabbit
2022年08月04日 16:33:54
2楼

公式中的100不是100MVA吧,是Uk%的换算。

回复
electricity
2022年10月06日 10:04:28
4楼

 1/UK%*Ie 可以。那个破公式不知什么意思