等效法短路电流计算 程序计算 正确性 分析报告 《GBT 15544.5-2018》三相交流系统短路电流计算 -第五部分 提供 了 四个 算例, 并 给出 了 部分 计算 结果 1) Un=400V的低压系统中的短路电流计算 2) 中压系统中三相短路电流的计算 -电动机的影响 3) 发电站设备及辅助网络三相短路电流的计算 4) 参照 IEC 60909-0 使用数字程序进行短路电流计算的测试网路
等效法短路电流计算 程序计算
正确性 分析报告
《GBT 15544.5-2018》三相交流系统短路电流计算 -第五部分 提供 了 四个 算例,
并 给出 了 部分 计算 结果
1) Un=400V的低压系统中的短路电流计算
2) 中压系统中三相短路电流的计算 -电动机的影响
3) 发电站设备及辅助网络三相短路电流的计算
4) 参照 IEC 60909-0 使用数字程序进行短路电流计算的测试网路
基
于这四个算例,产品部按照 等效法 短路电流 的计算机解法 采用 编写 Excel函数 +Matlab的方式进行了 计算 验证 。对于 案例 1、案例 2 在输入数据完全相同
的情况下,所得到的计算结果与标准中给出的结果几乎相同 对于 案例 3、案例
4,因为输入数 据不能达到完全相同,计算 结果是有差异的, 但都在可 接受 的范
围内。
基
于这四个算例,产品部 采用 【 等效法短路电流 计算 程序 】 进行 了 实际验算 。
对于 案例 1、案例 2 在输入数据完全相同的情况下,所得到的计算结果与标准
中给出的结果几乎相同 对于 案例 3,因为输入数 据 、计算条件 不能达到完全相
同, 因此 计算 结果 差异 较大, 仅作数据对比 本文 不做误差分析 。 对于 案例 4
在 输入数 据 完全相同 的情况下 ,计算 结果 也是完全相同,误差在 标准所规定的范
围 0.02%以内, 计算 准确性 、计算精度 完全达到 要求 。
数据对分分析的
详细过程,参见下文。
结论: 【 等效法短路电流 计算 程序 】 的计算准确性 、计算精度达到要求 ,予
以 验收 通过 。