知识点:定额交流电流 交流电机定子额定电流的计算与估算   一、计算公式 1、三相的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W) 2、单相的计算公式: P=U×I×cosφ 空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。   3、公式是通用的: P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)

知识点:定额交流电流

交流电机定子额定电流的计算与估算


 

一、计算公式

1、三相的计算公式:

P=1.732×U×I×cosφ

(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)

2、单相的计算公式:

P=U×I×cosφ

空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。

 

3、公式是通用的:

P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)

单相的不乘1.732(根号3)

空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。

 

二、经验公式:
1、按电压分

380V电压,每千瓦2A,
660V电压,每千瓦1.2A,
3000V电压,4千瓦1A,
6000V电压,8千瓦1A。

2、按功率分

3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率


三、额定电流的概念

1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压

2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流

3、当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏

4、当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和

功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数 是对的

用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流


相关推荐链接:

1、0kV交流电流互感器技术规范书(通用部分)

2、三相交流系统短路电流计算