铜排的用途,怎样根据电流来计算使用铜排规格?
wx_12356433
2022年04月26日 11:16:39
只看楼主

铜排又称铜母排(或铜汇流排),铜排在成套配电装置中得到广泛应用,起输送电流和连接电气设备的作用。适用于高低压电器、开关触头、配电设备等大电流导电。 铜排在柜内的安装形式分为两种:平放和竖放,竖放载流量略大于平放;铜排载流量会随环境温度变化而变化。 估算法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)

铜排又称铜母排(或铜汇流排),铜排在成套配电装置中得到广泛应用,起输送电流和连接电气设备的作用。适用于高低压电器、开关触头、配电设备等大电流导电。

铜排在柜内的安装形式分为两种:平放和竖放,竖放载流量略大于平放;铜排载流量会随环境温度变化而变化。

估算法:

单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数

双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)

铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方

载流量计算方法:

双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)

3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)

铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85

铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3

例如求TMY100*10载流量为:

单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];

双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];

三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

常用铜排的尺寸及载流量表


免费打赏
madao2010
2022年05月04日 21:35:54
2楼

非常棒的数据,值得推荐

回复

相关推荐

APP内打开