电工都知道相电动机配线按一千瓦两个电流计算,却不知道怎么算出来的,这样的电工估计也是二把刀…… 三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3 × 功率因数 × 效率 )。在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。至于单相220V的电动机而言,可以根据三相电动机的额定电流做参考,把三相电流相加即可:在单相220V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为(2A X 3)6A。
电工都知道相电动机配线按一千瓦两个电流计算,却不知道怎么算出来的,这样的电工估计也是二把刀……
三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3 × 功率因数 × 效率 )。在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。至于单相220V的电动机而言,可以根据三相电动机的额定电流做参考,把三相电流相加即可:在单相220V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为(2A X 3)6A。
电流的计算方式我们都知道 电流等于功率除以电压
通常电机电流根据经验公式按KW计算:
1,单相电机每KW按4.5A电流计算。
2,三相电机每KW按2A电流计算。
3,660V电机每:KW按1.2A 电流计算。
4,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算。
具体公式:
1,单相:I=P/(U*cosfi)
注:I--为单相电机电流、
P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8
2,三相:I=P/(1.732*U*cosfi)
注:I--为三相电机电流、
P---为三相电机功率。式中U=0.38KV ,cosfi=0.8
I=电流A
U=电压V
P=功率W
功率因数=0.8(假设我们按一千瓦电动机来计算)
电流=功率÷(?3乘以电压乘以功率因数)
电流=1÷(1.73×0.38×0.8)
电流=1÷0.52
电流=1.92A