请教直流断路器的额定电流问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年01月28日 13:37:31
只看楼主

请教图片中标注为红色的配合系数为什么不是1或1以上的数值?(图片中的内容来自DLT5044)。提前谢谢您的回复。

请教图片中标注为红色的配合系数为什么不是1或1以上的数值?(图片中的内容来自DLT5044)。提前谢谢您的回复。
免费打赏
xiamuzhixin
2016年01月28日 13:56:35
2楼
高压接触不多,可查阅配三手册P403相关。

个人理解为合闸电流类似短时过载电流,是高于正常值的,所以取小于1的系数。

回复
smartspring
2016年01月28日 13:59:49
3楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-28 13:56 高压接触不多,可查阅配三手册P403相关。个人理解为合闸电流类似短时过载电流,是高于正常值的,所以取 … 谢谢您的回复。在下按您的建议看了一下配电手册的P403,但在下并没有找到这样做的具体原因,再次谢谢各位的回复。
回复
xiamuzhixin
2016年01月28日 14:01:40
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-28 14:05 编辑 smartspring 发表于 2016-1-28 13:59 谢谢您的回复。在下按您的建议看了一下配电手册的P403,但在下并没有找到这样做的具体原因,再次谢谢各 …8-28公式下面,根据上述计算结果,xxxxxx。这段话才是用来理解这个公式的关键啊…2楼说的那段就是我的个人理解,不确定是否合理。您怎么理解这段话,就看您自己的想法了。
回复
smartspring
2016年01月28日 14:16:41
5楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-28 14:01 8-28公式下面,根据上述计算结果,xxxxxx。这段话才是用来理解这个公式的关键啊… 谢谢您的再次回复,在下还是不太明白,先学习一下。:)
回复
勇者无疆
2016年01月29日 09:36:15
6楼
个人认为,断路的额定电流越小越灵敏,动作时间越短,所以系数越小越好
回复
chengzhexin
2016年01月29日 10:03:44
7楼
这个公式没有问题吧,合闸电流类似于一个低压断路器的分断能力,是一个比较大的电流值,额定电流取0.3倍,没有问题吧。
回复
smartspring
2016年01月29日 11:37:03
8楼
谢谢各位的回复。在下只是理解为什么不是1倍及以上的原因。再次谢谢各位的回复。
回复
niziqian007
2016年01月29日 13:49:08
9楼
我觉得你没必要纠结这个系数,只要记住这么选择就可以了。道理嘛:理论上讲断路器合闸直流回路配置的小型断路器额定电流只要大于电磁操动机构的合闸电磁线圈的合闸电流就可以,但是,电磁线圈只是瞬间工作制,其余时间不带电,因此,只要小型断路器的瞬时脱扣器动作电流值大于电磁线圈额定电流就可以满足使用,起到保护作用。实际当中,选择小型断路器B型脱扣器,其瞬动值为3-5倍额定电流,正好略大于电磁线圈的额定工作电流,所以这个系数取0.3比较合适。
回复
smartspring
2016年01月29日 15:42:42
10楼
niziqian007 发表于 2016-1-29 13:49 我觉得你没必要纠结这个系数,只要记住这么选择就可以了。道理嘛:理论上讲断路器合闸直流回路配置的小型断 … 谢谢您的回复。您的意思是否是电磁线圈的合闸电流为电磁线圈额定电流的3-5倍数左右,同时B型脱扣器的脱扣动作电流也为断路器额定电流的3-5倍左右?所以选择系数0.3倍即可保证断路器的额定电流大于电磁线圈的额定电流,同时还可保证在合闸时脱扣器不动作。 如在下上述理解是正确的话?在下的问题就解决了,再次谢谢您的回复。:)
回复
niziqian007
2016年01月29日 15:53:49
11楼
smartspring 发表于 2016-1-29 15:42 谢谢您的回复。您的意思是否是电磁线圈的合闸电流为电磁线圈额定电流的3-5倍数左右,同时B型脱扣器的 …给你举个例子:断路器电磁合闸电流为130A,选择小型断路器的额定电流=0.3*130=39A,那么,你就可以选B40的小型断路器。
回复