请教图片中标注为红色的配合系数为什么不是1或1以上的数值?(图片中的内容来自DLT5044)。提前谢谢您的回复。

请教图片中标注为红色的配合系数为什么不是1或1以上的数值?(图片中的内容来自DLT5044)。提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年01月29日 16:04:37
12楼
smartspring 发表于 2016-1-29 15:42 谢谢您的回复。您的意思是否是电磁线圈的合闸电流为电磁线圈额定电流的3-5倍数左右,同时B型脱扣器的 … 谢谢您的再次回复,如何选择在下通过您的例子已经明白了,关于在下上面的理解麻烦您给看看,在下理解的是否正确?再次谢谢您的回复。:)
回复
niziqian007
2016年01月29日 16:29:17
13楼
smartspring 发表于 2016-1-29 15:42 谢谢您的回复。您的意思是否是电磁线圈的合闸电流为电磁线圈额定电流的3-5倍数左右,同时B型脱扣器的 …不全对,电磁线圈的合闸电流和额定电流是一回事。
回复
smartspring
2016年01月29日 16:49:01
14楼
niziqian007 发表于 2016-1-29 16:29 不全对,电磁线圈的合闸电流和额定电流是一回事。 明白您说的了,谢谢您的多次回复。顺祝您周末愉快。:)