低压断路器的选择和应用
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
对于低压断路器一些参数的疑惑?
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。是否为A类开关无法校核热稳定?
续大鼻山------低压断路器的选择
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!