低压母联断路器如何选型?
sunyiyaox
sunyiyaox Lv.4
2014年06月30日 15:26:59
只看楼主

1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?

1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?
2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。
这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
qq359879362
2014年06月30日 16:16:05
2楼
1,断路器选型指的是哪一方面?母联开关按两段母线进线开关小的那一侧来选型。
2,这里所指的联络线指的就是两配电所的联络线。意思是两个配电所,如果是一个给另一个供电,那么供电的配电所联络出线开关用断路器,受的配电所用隔离或负荷开关。如果互相供电,则两配电所均为断路器。
回复
lingxuct
2014年06月30日 16:23:58
3楼
1“低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?”

按进线开关同样的型号,二路进线不一样大时,按小的选择(因为流过母联开关的电流最大不会超过小的一路进线)。


2、母联的意思是“硬母线联络”,“联络线”出现了“线”字,就存在线路(电缆或架空线),就是距离不近的二个配电室相互联络。

如:有二个不太重要的变电所,分别一路高压供电(的单母线配电),但这二个高压电源不在同一母线上,二个变电所的高压电源同时停电的可能没有。

当高压停电检修试验时,这条低压联络线就可以提供被停电配电室的检修试验电源及带一定量的负荷。
回复
sunyiyaox
2014年06月30日 16:51:19
4楼
非常感谢楼上二位的讲解,讲解的很清楚
回复